[水务局] 关于香榭丽二期小区,一年多时间水管出现频繁爆管的问题!

[复制链接]

1

主题

1

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2019-9-21 14:21:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
香榭丽二期小区的自来水管道,自2018年4月交房以来,已经一年多,期间,水管出现频繁爆管。就本月已经第二、三次爆管了。

每次爆管维修时间很长,一天时间的生活用水为0,已经对正常居民生活造成了很大影响!

诉求:峨眉山市自来水公司,对小区管道进行全面改造!不要再是频繁的维护!
回复

使用道具 举报

3

主题

3156

帖子

7879

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7879
发表于 2019-9-23 09:23:05 | 显示全部楼层
已转自来水公司。
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

3102

帖子

8168

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
8168
发表于 2019-9-23 16:51:40 | 显示全部楼层
好像小区内的水管爆管,不是自来水公司的事。(不确定)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

167

帖子

814

积分

高级会员

Rank: 4

积分
814
发表于 2019-10-10 09:13:02 | 显示全部楼层

网友:您好!
     您的留言已收悉,2019年4月份我公司就已对香榭丽二期高压供水管进行了全面改造,改管长度约220米。在改管时,由开发商负责开挖路面,有一段路面下因管线复杂(包含有强弱电管线、天然气管线、通讯电缆等),开发商无法进行作业,故有约10米高压管还未进行改管。近期,我公司已对该小区管网进行梳理排查,并制定了下一步改管方案。上次维修后,该段管网相对稳定,如果再次出现爆管,公司立即实施改管工作。感谢您对供水工作的理解与支持!
香榭丽二期现场查看管网情况,制定改管计划.jpg
回复 支持 反对